一、因机房的环境温度、环境湿度达不到国家标准而造成防静电地板的三聚氰胺贴面收缩后产生起壳、开裂现象,其真正的后果是无法将静电释放、泄漏造成设备故障、瘫痪。
1、因北方地区机房里的环境温度和环境湿度达不到国家规定的技术标准。特别是冬天开暖气时环境湿度达不到国标规范,相对环境中的干燥度太大,所以造成三聚氰胺贴面加速收缩而产生起壳、开裂现象。
2、机房环境湿度达不到国家标准后的真正后果,机房的任何设备如达不到防静电会产生严重的不良后果,原因是没有湿度就无法导静电,即无法将静电释放、泄漏到地桩上造成机房到处有静电,造成设备发生故障,严重的会造成瘫痪。
二、针对计算机机房的环境条件、防静电活动地板的环境条件国家有以下标准规定:1、关于信息产业部防静电产品质量监督检验中心发布的关于防静电活动地板标 准及有关标准汇编SJ/T10796-2001中有关技术条款,该标准6.2条:活动地板性能中明确规定使用防静电活动地板的环境温度为:23±2,环境湿度为:45RH55RH
2、关于机房场地国家另外有一个国标GB288789计算机站场地技术条件中3条规定开机时机房内的环境温度、湿度标准,其中环境温度为:A22±2B1530C1035;环境湿度为:A45%~65%,B40%~70%,C30%~80%;一般通信机房的标准均应达到A级标准。
3、中华人民共和国通信行业标准通信机房静电防护通则VD/T75495中同样有环
境温度和环境湿度之标准规定:环境要求中相对湿度40%~65%。